79  4
Som sagt , kan jeg megge en Trafo som er beregnet til 230v - 24v, med 500v?
Tenkte på om det kan ødelegge noe av elektronikken..
Det er da snakk om sluttkontroll på Impulsrele , med 24v Styrespenning.
sykofant
sykofant's Avatar
des. 2006
941  124
det går ikke ann å megge en trafo
xtapolapocetl
σῶμα
xtapolapocetl's Avatar
mai 2005
Jeg vet hva en transformator er, men hva er å megge??
Sethalas
Sethalas's Avatar
jan. 2007
485  62
Sitat av xtapolapocetl Vis innlegg
Jeg vet hva en transformator er, men hva er å megge??
Er vel en duppeditt som sender volt igjennom kabler/motstander etc for å teste isolasjonen ( sikkert noen som kan forklare det bedre enn meg, er noen år siden elektro GK ^^ )
VivaLatrina
Refleksvest
VivaLatrina's Avatar
mars 2008
vel, hvorfor skal du megge trafoen? sjekke at det er galvanisk skille mellom primær/sekundær?

koble isåfall trafoen fra all elektronikk, deretter kobler du en ledning på primærsiden, og en på sekundærsiden. hvis du måler kontakt her, er det noe galt
Provo
Nawesome
Provo's Avatar
nFF Crew
okt. 2006
Sitat av Waggo Vis innlegg
Er vel en duppeditt som sender volt igjennom kabler/motstander etc for å teste isolasjonen ( sikkert noen som kan forklare det bedre enn meg, er noen år siden elektro GK ^^ )
Megger er en forkortelse av MegaOhm-Meter, og er som tidligere sagt hovedsakelig for å teste elektrisk isolasjon. Meggeren setter opp en veldig høy spenning (noen hundre til noen tusen volt) og måler utgangsstrømmen, for slik å kunne måle isolasjonsresistansen. Megger er nå et firmanavn, men brukes også mer eller mindre generelt for slike isolasjonstestere.
sykofant
sykofant's Avatar
des. 2006
941  124
Jeg har glemt hvor man skal koble meggeren for å måle isolasjon, kan du det også?
Vi brukte navnet megger både på skolen og i jobb, selv om merke ikke het megger, men men, værktøy har en tendens til å beholde navnet til produsenten som oppfant det, selv om det er at annet merke du holder i handa , merkelig det der
Sist endret av sykofant; 8. juni 2009 kl. 11:34.
bavarai
19.........bokstaver
bavarai's Avatar
nov. 2006
Sitat av Provo Vis innlegg
Megger er en forkortelse av MegaOhm-Meter, og er som tidligere sagt hovedsakelig for å teste elektrisk isolasjon. Meggeren setter opp en veldig høy spenning (noen hundre til noen tusen volt) og måler utgangsstrømmen, for slik å kunne måle isolasjonsresistansen. Megger er nå et firmanavn, men brukes også mer eller mindre generelt for slike isolasjonstestere.
Hvor faen har du lært det? Læreren har lært oss at megging kommer ifra første firmaet som solgte slik verktøy og det hetter "Megger" derfor "Megging".
Rejolo
Pft.
Rejolo's Avatar
nov. 2005
Sitat av bavarai Vis innlegg
Hvor faen har du lært det? Læreren har lært oss at megging kommer ifra første firmaet som solgte slik verktøy og det hetter "Megger" derfor "Megging".
http://en.wikipedia.org/wiki/Megger#...d_.26_Vignoles

"The MEGaohm metER was then named as Megger and the word became a trademark name registered on 25 May 1903."
VivaLatrina
Refleksvest
VivaLatrina's Avatar
mars 2008
en megabyte, populært kalt en meg, eller megg, akkurat som i megaohm, altså megg, megger

senere blitt firmanavn.

hvordan du kobler for å megge et anlegg? den ene polen på jord, deretter måler du på hver av fasene med den andre polen, og sjekker at anlegget er "tett", altså at det ikke kan lekke strøm mellom lederne
sykofant
sykofant's Avatar
des. 2006
941  124
okay var noe sånt jeg trodde, men var ikke helt sikker.
litt flaut egentlig, halveis ferdig med utdanningen så kan jeg ikke det som er noe av det mest basiske, men men, lærer så lenge man lever
Takk for svar
Provo
Nawesome
Provo's Avatar
nFF Crew
okt. 2006
Sitat av bavarai Vis innlegg
Hvor faen har du lært det? Læreren har lært oss at megging kommer ifra første firmaet som solgte slik verktøy og det hetter "Megger" derfor "Megging".
Ikke stol på alt læreren din sier. Og spør penere neste gang. Forøvrig viser artikkelen som Rejolo linker til hvordan sammenhengen er.
Senilo
des. 2008
79  4
Takk for svar.. Det går greit å megge fase og jord, men ikke fase og fase, da det vil vises som isolasjonsvikt pga trafoen.

Høres logisk ut det med megaOhm, før det er MIN 1 megohm meggeren må vise, ellers er det ikke godkjent :P
VivaLatrina
Refleksvest
VivaLatrina's Avatar
mars 2008
Sitat av sykofant Vis innlegg
okay var noe sånt jeg trodde, men var ikke helt sikker.
litt flaut egentlig, halveis ferdig med utdanningen så kan jeg ikke det som er noe av det mest basiske, men men, lærer så lenge man lever
Takk for svar
håper for guds skyld ikke meggere er basiske, for jeg har tatt på dem gjentatte ganger..



før i tiden regnet man vel 1kohm/volt, altså minimum 230 k ohm på 230 volts anlegg
haavardgj
mars 2007
206  13
Sitat av VivaLatrina Vis innlegg
før i tiden regnet man vel 1kohm/volt, altså minimum 230 k ohm på 230 volts anlegg
nå er det vel 1 Megaohm ved 500 V som er grensen. Alt over det er godkjent.
VivaLatrina
Refleksvest
VivaLatrina's Avatar
mars 2008
skal høre med læreren min imorgen, så har vi det på det tørre

men uansett, skal du sjekke isolasjonen på trafoen, må det isåfall være mellom tilførslene, og godset rundt, som tilsvarer jord
Senilo
des. 2008
79  4
Det er 1megaohm som er minimum nå, er helt sikker på det

Å sjekke isolasjon mellom tilførselen går ikke, da de er i fysisk kontakt med hverandre, via viklingene. Måtte koble ut trafoen for å måle de.
Registrer deg for å skrive svar
Trådverktøy

Lignende tråder
Tråd Trådstarter Forum Svar Siste innlegg
Ballast til trafo Xzip Elektrisk DIY 2 23. august 2011 01:07
Nedlagt trafo stasjon kosmonaut Urban Exploration 10 13. juni 2010 20:06
Hei! Jeg har en motor og lurer på valg av trafo!?!? ChillinOrWay Generell forbrukerelektronikk 7 16. oktober 2009 20:09
fra trafo til trafo? haavardgj Elektrisk DIY 16 28. mai 2009 22:36
Tolking av merkeskilt på trafo. vidarlo Elektrisk DIY 3 27. april 2008 22:28