Fikk tak i en master heater b100e byggvarmer. men når jeg starter den slår jordfeil ut. Gadd ikke skru på den så satt plast klips i kontakten for og slippe jording. Detter er i en garasje.

Er det farlig og ignorere jordfeilen?
<?php echo 'VIF'; ?>
datagutten's Avatar
Du risikerer at den og alt annet av metall blir strømførende.
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Sterol91 Vis innlegg
Er det farlig og ignorere jordfeilen?
Vis hele sitatet...
JA!

Chassiset på den er potensielt straumførande, og det er den type feil folk har havna i pennalet for.

Antakeleg er det rimeleg enkel feil å fikse og (svidd isolasjon e.l.), så det er toppmålt idiotisk og ulovleg å bruke den.
Spesiell
Sterol91's Avatar
Trådstarter
Ulovlig og bruke. ?
Hva hvis jeg bruker en gammel skjøteledning som ikke har jord da ?
Da slipper jeg og jukse det til.
Skjønner det ikke er optimalt men.
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Sterol91 Vis innlegg
Ulovlig og bruke. ?
Hva hvis jeg bruker en gammel skjøteledning som ikke har jord da ?
Da slipper jeg og jukse det til.
Skjønner det ikke er optimalt men.
Vis hele sitatet...
Ja, det er ulovleg. Og å bruke skøyteleidning med broten jord er å jukse det til.

https://lovdata.no/dokument/SF/forsk...998-11-06-1060
FEL §21:
§ 21.Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil
Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved berøring av utsatte deler som er blitt spenningsførende som følge av feil (indirekte berøring).
Vis hele sitatet...
Jording er slik beskyttelse, som hindrer faren for støt ved å sikre at chassis og omgivelser er på samme spenningsnivå, samt ved jordfeilbryter kutte straumen.

Dobbeltisolering eller isolasjonstrafo er andre tiltak. Men ja, det er brot på forskrift om elektriske lavspenningsanlegg å bruke eit anlegg med broten jord.

Kven er ansvarleg? Du.
Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.
Vis hele sitatet...
Eg trur ikkje du har forstått poenget med jording. Så la oss forklare det.

Her er ekspempel med jorda chassis:

Ved ein feil er chassiset spenningsførande. Men det er og jorda. Det fører til at spenningsskilnaden på chassis og jord er gitt av U=R*I, der R er resistansen tilbake til jordingspunktet, og I er jordstraumen. Resistansen er liten, og spenninga relativt låg. I eit IT-nett vil og feilstraumen vere låg, på grunn av høg impedanse i jordpunktet. Resultatet er ei spenning på under 50V, og du kan berøre chassis uten fare for liv og helse.

Om jordleiar er broten, vil chassiset ha fasespenning. I IT-nett vil det vere 130V. Når du er jorda, ved å t.d. stå på eit betonggolv, vil feilstraumen gå gjennom deg, med 130V spenning. Det er potensielt dødeleg.

Eit sentralt poeng her er at alt skal ha samme potensiale - alt du kan ta i skal ha jordpotensiale.

Elles risikerer du at jordfeil i drillen fører til at du får full fasespenning når du samtidig kjem i kontakt med byggvarmeren din (to samtidige feil).

I tillegg kan det nevnast at i TN/TT vil sikringen gå om du få full jordslutning, mens i eit IT-anlegg kan anlegget vere i drit med ein jordfeil.

Eg vil og sitere eit rimeleg ferskt (februar 2016) døme på kva manglande jording kan gi av skader:
Sitat av Elsikkerhet nr. 88
9. februar ble en 17 år gammel skoleelev (gutt) utsatt for strømgjennomgang under lek ute ved et idrettsanlegg/barnehage. Type fordelingspenning er ikke oppgitt, men spenningsverdi er oppgitt til under 250V. Det fremgår at gutten hadde klatret opp på et gjerde for så å hoppe ned. Gutten hadde en fot på gjerdet og holdt en hånd i gjerdet samtidig som han støttet seg til en lyktestolpe.
Han ble da utsatt for et kraftig strømstøt fra arm til arm og ble hengende fast i anslått til ca. 20 – 30 sekunder. Som følge av dette fikk han muskelskade i hender, arm og bryst og følte seg sterkt utmattet. Ulykken førte til at gutten fikk et skadefravær på 4 dager. Det foreligger ikke opplysninger om at gutten oppsøkte lege for legekontroll etter ulykken. Kontroll av lyktestolpen etter ulykken viste at denne ikke var jordet. Årsak til ulykken ser ut i fra de forelagte opplysninger å skyldes brudd på tekniske forskrifter.
Vis hele sitatet...
https://www.dsb.no/globalassets/doku...gasinet/88.pdf
Det er ein type ulykker som skjer.


Kort sagt - det er så hinsides idiotisk å bruke apparat med jordfeil, og å omgå det med viten og vilje medfører straffeansvar.
Sist endret av vidarlo; 30. april 2017 kl. 11:26.
Spesiell
Sterol91's Avatar
Trådstarter
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Ja, det er ulovleg. Og å bruke skøyteleidning med broten jord er å jukse det til.

https://lovdata.no/dokument/SF/forsk...998-11-06-1060
FEL §21:

Jording er slik beskyttelse, som hindrer faren for støt ved å sikre at chassis og omgivelser er på samme spenningsnivå, samt ved jordfeilbryter kutte straumen.

Dobbeltisolering eller isolasjonstrafo er andre tiltak. Men ja, det er brot på forskrift om elektriske lavspenningsanlegg å bruke eit anlegg med broten jord.

Kven er ansvarleg? Du.


Eg trur ikkje du har forstått poenget med jording. Så la oss forklare det.

Her er ekspempel med jorda chassis:

Ved ein feil er chassiset spenningsførande. Men det er og jorda. Det fører til at spenningsskilnaden på chassis og jord er gitt av U=R*I, der R er resistansen tilbake til jordingspunktet, og I er jordstraumen. Resistansen er liten, og spenninga relativt låg. I eit IT-nett vil og feilstraumen vere låg, på grunn av høg impedanse i jordpunktet. Resultatet er ei spenning på under 50V, og du kan berøre chassis uten fare for liv og helse.

Om jordleiar er broten, vil chassiset ha fasespenning. I IT-nett vil det vere 130V. Når du er jorda, ved å t.d. stå på eit betonggolv, vil feilstraumen gå gjennom deg, med 130V spenning. Det er potensielt dødeleg.

Eit sentralt poeng her er at alt skal ha samme potensiale - alt du kan ta i skal ha jordpotensiale.

Elles risikerer du at jordfeil i drillen fører til at du får full fasespenning når du samtidig kjem i kontakt med byggvarmeren din (to samtidige feil).

I tillegg kan det nevnast at i TN/TT vil sikringen gå om du få full jordslutning, mens i eit IT-anlegg kan anlegget vere i drit med ein jordfeil.

Eg vil og sitere eit rimeleg ferskt (februar 2016) døme på kva manglande jording kan gi av skader:

https://www.dsb.no/globalassets/doku...gasinet/88.pdf
Det er ein type ulykker som skjer.


Kort sagt - det er så hinsides idiotisk å bruke apparat med jordfeil, og å omgå det med viten og vilje medfører straffeansvar.
Vis hele sitatet...
Tusen takk for ett utrolig bra svar, Skal se om jeg kan finne ut hva som gjør at den slår ut. hvis ikke går den på søpla.
du bør enten fikse denne eller kassere den, er mange som dør av jordfeil hvert år og du kan faktisk risikere og sette strøm på vannrør og diverse som kan føre til støt ved berøring
Spesiell
Sterol91's Avatar
Trådstarter
Ja, da var den fikset. Det som var problemet var att strøm ledningen inn til ovnen var Hundre Tusen Milliarder år gammel. og alt var morknet.
Byttet alt og null feil, Den har nå gått ca 4 timer under oppsyn og ikke noe problemer. Takk til vidarlo som laget ett så bra svar- all Credd til deg