Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  19 3008
Jeg har et problem med at volten i huset er veldig høy, men jeg mistenker at den hopper veldig høy noen ganger som kan skade pcen min eller annet elektronisk.
Derfor trenger jeg noe da som sikrer at dette ikke skjer? Finnes det noe som funker slik?
Overspenningsvern

Dersom dette er ett vedvarende problem så kan det kanskje lønne seg å hyre inn en elektriker.
Har du noe måleinstrument som kan måle spenningen? multi-meter, eller spenningstester av noe slag?
Har det blitt noe skade på noe elektronikk i huset ditt før?
Trådstarter
Vell jeg har akuratt flyttet inn, men de som tidligere bodde her sa at lys pærene gikk så ofte pga av høy volt. Det har vært noen fra kraftlaget her å sjekket for noen år siden, de fant da ut at det var fordi huset er plassert nært en trafo.

Vil denne funke?
Overspenningsvernets (OSV) funksjon er at det skal beskytte det elektriske anlegget og det som er koblet inn i det fra f.eks. lynnedslag. Det et OSV gjør er å kortslutte fasene til jord, så de store strømmene og spenningen fra et lynnedslag ikke "kommer seg inn i" det elektriske anlegget.
Så jeg tror ikke et OSV er det du trenger.. Det at du bor nærme en trafo skal ikke ha noe å si for spenningen, men heller kortsluttningsverdier. Er du sikker på at du har feil spenning i anlegget?
Sist endret av Tido; 25. mars 2013 kl. 19:41.
Trådstarter
Jeg er ikke 100% sikker, men hva må jeg ha for å forsikre meg mot dette?
Det å bo nære en trafo har noe å si på spenningen ja. Kan godt være 240v ut fra en nettstasjon for så å synke noe jo lenger unna trafoen man bor.. Er en ide å høre med ditt nettselskap for å få de til å koble på en måler som måler svingninger i spenningen over en 24 timers periode. Volten kan gjerne bli litt lavere på morgenen og rundt middagstider, eller når det er veldig kaldt ute. Dette er fordi det er høyere strømforbruk på disse tidspunktene.
Sitat av Tido Vis innlegg
Overspenningsvernets (OSV) funksjon er at det skal beskytte det elektriske anlegget og det som er koblet inn i det fra f.eks. lynnedslag. Det et OSV gjør er å kortslutte fasene til jord, så de store strømmene og spenningen fra et lynnedslag ikke "kommer seg inn i" det elektriske anlegget.
Så jeg tror ikke et OSV er det du trenger.. Det at du bor nærme en trafo skal ikke ha noe å si for spenningen, men heller kortsluttningsverdier. Er du sikker på at du har feil spenning i anlegget?
Vis hele sitatet...
Mener å huske at spenning som leveres til husstander skal ligge innenfor 230V +/- 10%.
Om trafoen leverer strøm over lengre avstander, må det tas høyde for spenningsfall i kabler frem til siste husstand (lengst borte) fra trafo, og da kan det ende med at de som bor nærmest trafo får levert en spenning som ligger høyere enn 230V.
Avstand fra trafo påvirker også som du sier kortsluttningsverdier.

Hva ligger spenningen i huset på?
Normalt har strømforsyninger på PCer hvertfall store marginer (sjekket min og den har 180-264V).
Har dog selv problemer med at sparepærer har kort levetid hos meg, men disse kan også påvirkes av EMC.
Sitat av MadCroc Vis innlegg
Jeg er ikke 100% sikker, men hva må jeg ha for å forsikre meg mot dette?
Vis hele sitatet...
Du kan måle med et måleinstrument som er lagd for å måle spenning, det kan du få tak i på biltema, eller clahs olson tenker jeg. Si du skal måle om det er 230V i strømuttaket.

Det å bo nære en trafo har noe å si på spenningen ja. Kan godt være 240v ut fra en nettstasjon for så å synke noe jo lenger unna trafoen man bor.. Er en ide å høre med ditt nettselskap for å få de til å koble på en måler som måler svingninger i spenningen over en 24 timers periode. Volten kan gjerne bli litt lavere på morgenen og rundt middagstider, eller når det er veldig kaldt ute. Dette er fordi det er høyere strømforbruk på disse tidspunktene.
Vis hele sitatet...
Men det spenningsfallet har ikke noe å si for mannen i gata.
Med mindre det er 200V i stikkontakta.

Lanjelin
Sitat: Originalt skrevet av Tido
Overspenningsvernets (OSV) funksjon er at det skal beskytte det elektriske anlegget og det som er koblet inn i det fra f.eks. lynnedslag. Det et OSV gjør er å kortslutte fasene til jord, så de store strømmene og spenningen fra et lynnedslag ikke "kommer seg inn i" det elektriske anlegget.
Så jeg tror ikke et OSV er det du trenger.. Det at du bor nærme en trafo skal ikke ha noe å si for spenningen, men heller kortsluttningsverdier. Er du sikker på at du har feil spenning i anlegget?
Vis hele sitatet...
Mener å huske at spenning som leveres til husstander skal ligge innenfor 230V +/- 10%.
Om trafoen leverer strøm over lengre avstander, må det tas høyde for spenningsfall i kabler frem til siste husstand (lengst borte) fra trafo, og da kan det ende med at de som bor nærmest trafo får levert en spenning som ligger høyere enn 230V.
Avstand fra trafo påvirker også som du sier kortsluttningsverdier.

Hva ligger spenningen i huset på?
Normalt har strømforsyninger på PCer hvertfall store marginer (sjekket min og den har 180-264V).
Har dog selv problemer med at sparepærer har kort levetid hos meg, men disse kan også påvirkes av EMC.
Vis hele sitatet...
Spenningsfallet skal ikke overstige 5% på motorer og lys. Om jeg ikke husker feil. Det er godtatt med spenningsfall opp til 10% på strømuttak og div. utstyr som tåler spenningsfall.

Det at lyspærer går fort kan veldig fort være for stor watt i pæra, iforhold til hva lampa tåler.
Sitat av Tido Vis innlegg
Spenningsfallet skal ikke overstige 5% på motorer og lys. Om jeg ikke husker feil. Det er godtatt med spenningsfall opp til 10% på strømuttak og div. utstyr som tåler spenningsfall.

Det at lyspærer går fort kan veldig fort være for stor watt i pæra, iforhold til hva lampa tåler.
Vis hele sitatet...
Finn gjerne frem dette i NEK så vi kan være sikre om det.
Trådstarter
Skal måle dette i løpet av uken, men hva må jeg gjøre visst jeg måler veldig høy volt som feks 230-240? (Mener å huske at volt kan variere fra hvilket tidspunkt på dagen det er så kan jo være at den stiger over det på noen tidspunkter)
Tviler sterkt på at volten er lav her i området da det er bare 100 meter til kraftanlegget.

Kan også legge til at en av mine PC skjermer har streiket etter jeg flyttet hit og den hadde ikke en slik lader som de fleste nye skjermer har, den fikk strøm rett fra en sånn pc strøm kabel.
Med kraftanlegg mener du da en kraftstasjon som produserer strøm? ( svær bygning som gjerne står i nærhet av en demning)

Eller en fordelingsstasjon? ( masse tykke ledninger som er montert i stålmaster/tremaster. Spenningsnivå over 24kV, man hører gjerne en høyfrekvent summelyd av ledningene)

Eller tenker du på en nettstasjon? ( liten bygning som gjerne står i umiddelbar nærhet av vei. sjeldent større enn 4x6m)

Grunnen til at jeg lurer på dette er fordi hvis du kar en kraftstasjon 100m fra deg så har du sannsynligvis også en høyspent luftlinje med en spenning på 136kV eller høyere der også. Dette kan indusere strøm i kabler osv som er forbundet med ditt hus.
Sitat av McLovin Vis innlegg
Finn gjerne frem dette i NEK så vi kan være sikre om det.
Vis hele sitatet...
Beklager, det er maksimalt 3% spenningsfall for belysningsutstyr og maksimalt 5% for annet forbrukerutstyr.
Dette står på side 199. i montørhåndboka, under "6.2.7. Maksimalt spenningsfall"

Netteier har en margin på +6/-10% fra nominell spenning.

Sitat av MadCroc
Skal måle dette i løpet av uken, men hva må jeg gjøre visst jeg måler veldig høy volt som feks 230-240? (Mener å huske at volt kan variere fra hvilket tidspunkt på dagen det er så kan jo være at den stiger over det på noen tidspunkter)
Tviler sterkt på at volten er lav her i området da det er bare 100 meter til kraftanlegget.

Kan også legge til at en av mine PC skjermer har streiket etter jeg flyttet hit og den hadde ikke en slik lader som de fleste nye skjermer har, den fikk strøm rett fra en sånn pc strøm kabel.
Vis hele sitatet...
230-240 er helt normalt.
Jeg tror ikke det er spenningen som er problemet.

Sitat av Diepod Vis innlegg
Med kraftanlegg mener du da en kraftstasjon som produserer strøm? ( svær bygning som gjerne står i nærhet av en demning)

Eller en fordelingsstasjon? ( masse tykke ledninger som er montert i stålmaster/tremaster. Spenningsnivå over 24kV, man hører gjerne en høyfrekvent summelyd av ledningene)

Eller tenker du på en nettstasjon? ( liten bygning som gjerne står i umiddelbar nærhet av vei. sjeldent større enn 4x6m)

Grunnen til at jeg lurer på dette er fordi hvis du kar en kraftstasjon 100m fra deg så har du sannsynligvis også en høyspent luftlinje med en spenning på 136kV eller høyere der også. Dette kan indusere strøm i kabler osv som er forbundet med ditt hus.
Vis hele sitatet...
Jeg tviler sterkt på at dette er noe problem, med mindre de som har lagt høyspent linja, eller installasjonen i blokka/huset har gjort en formidabelt dårlig jobb med risikovurderinga.
Sitat av Tido Vis innlegg
Jeg tviler sterkt på at dette er noe problem, med mindre de som har lagt høyspent linja, eller installasjonen i blokka/huset har gjort en formidabelt dårlig jobb med risikovurderinga.
Vis hele sitatet...
Har selv vært ute for flere tilfeller hvor det er blitt indusert spenning i lavspentlinjer og kabler pga induksjon fra jernbanens 16kV og kryssende 420kV linjer. Målte en gang 150 volt i en frakoblet 95mm2 EX luftlinje pga en jernbanelinje som gikk 100m fra frakoblingsstedet.

Er ikke sikkert de forskjellige aktørene tar hensyn til overliggende nett i en risikovurdering. Pluss at mye av anleggene i Norge er hønngamle og fra den gode tiden hvor ordet " Risikovurdering" betydde noe annet enn å skrive en haug med papirer.
Sitat av Diepod Vis innlegg
Har selv vært ute for flere tilfeller hvor det er blitt indusert spenning i lavspentlinjer og kabler pga induksjon fra jernbanens 16kV og kryssende 420kV linjer. Målte en gang 150 volt i en frakoblet 95mm2 EX luftlinje pga en jernbanelinje som gikk 100m fra frakoblingsstedet.

Er ikke sikkert de forskjellige aktørene tar hensyn til overliggende nett i en risikovurdering. Pluss at mye av anleggene i Norge er hønngamle og fra den gode tiden hvor ordet " Risikovurdering" betydde noe annet enn å skrive en haug med papirer.
Vis hele sitatet...
Joa, forsåvidt sant.
Men som jeg skrev istad, jeg tviler på at spenningen i stikket er problemet. Men har jo tatt feil før
Trådstarter
Er ikke det som produserer strømmen. Det er nok en fordelingsstasjon jeg bor ved siden av.
Sitat av MadCroc Vis innlegg
Er ikke det som produserer strømmen. Det er nok en fordelingsstasjon jeg bor ved siden av.
Vis hele sitatet...
Men når du har målt, skriv resultatet her så får vi se
Trådstarter
Får ikke tak i en slik volt måler før i morgen. Blir å poste resultat her.
Sist endret av MadCroc; 26. mars 2013 kl. 01:01.
▼ ... noen uker senere ... ▼
På det meste elektronisk utstyr som har moderne switchmode-powersupply så står det 100-240V AC, men jeg lurer på hvilke toleranser som gjelder?

....+/- x-antall volt.
det er ikke unormalt at nyere bygg i dag har 240-242V i stikkontakta, ettersom at mange av byggene har egen trafostasjon, eller en trafostasjon veldig nærme, som kan gi en slik spenning.
det er heller ikke unormalt og ligge litt under 230V heller, bare så det er sagt.