Hei hei
Egner C10 sikringer seg til en 16A kurs? Står ikke 10 for 10A?
Ha en fin dag
Sitat av SelketS Vis innlegg
Hei hei
Egner C10 sikringer seg til en 16A kurs? Står ikke 10 for 10A?
Ha en fin dag
Vis hele sitatet...
Ja, 10 står for 10A. Bokstaven sier noe om hvor lang tid den kan overbelastes før den slår ut. A- og K-sikringer ryker tvert, men C-sikringer lar deg overbelaste kursen en liten stund. F.eks hvis du har en stor maskin som har høy oppstartsstrøm, men som ellers ikke trenger så mye for drift, da er C-sikringer tingen. B-sikringer er en mellomting.
Det er ingen krise som sådan å ha en svakere sikring på en kursen er dimensjonert for, men det motsatte er selvsagt livsfarlig. Imidlertid er det sløseri, så hvorfor ikke skaffe en sikring på 16A hvis det er det kursen er dimensjonert for? I tillegg kan du lett lage rot, og det er farlig - si kretsen skal utvides i fremtiden, og du da bruker tynnere kabel. Så blir huset solgt, og ny eier trenger mer strøm, og ser at det er svakere sikring enn kretsen (den delen han tilfeldigvis inspiserer) er dimensjonert for. Så bytter han ut med en sterkere sikring, uvitende om at deler av kretsen kun tålr 10A.
Jeg er ikke fagmann, og det er tilsynelatende heller ikke du. Så, istedenfor å rote med sikringer selv, så kanskje du skulel vurdere å skaffe en elektriker? Vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har litt høyere tersker for å fikle rundt i sikringsskapet enn jeg har for å bytte ei stikkontakt elns.
Sist endret av Myoxocephalus; 8. august 2013 kl. 10:48.
Siden dette er snakk om sikringer, er det mest sannsynlig snakk om fast installasjon i hus?

Dette har du ikke lov til å drive på med selv, og du risikerer både liv, helse og økonomi ved å gjøre dette. Kontakt en elektriker.
Sitat av SelketS Vis innlegg
Hei hei
Egner C10 sikringer seg til en 16A kurs? Står ikke 10 for 10A?
Ha en fin dag
Vis hele sitatet...
Fikler du med fastinstallasjonen i din egen bolig fins det ikke formildende omstendigheter på noe vis om noen dør\det brenner\noe sier pang.

Ring elektriker.
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Mxzyzptlk Vis innlegg
Fikler du med fastinstallasjonen i din egen bolig fins det ikke formildende omstendigheter på noe vis om noen dør\det brenner\noe sier pang.

Ring elektriker.
Vis hele sitatet...
Å settje ein 10A sikring i Diazed-sokkel dimensjonert for 16A kan du utmerka fint gjere på eiga hand, det er ikkje farlig, og det er med vilje dimensjonert slik at det er mulig.
Trådstarter
5 0
Hei

Jeg har ikke tenkt å leke med dette selv.

jeg hadde en elektriker på besøk for å bytte fra skrusikringer til automater og legge til 2 nye kurs, etter besøket så får jeg ikke bruke mer enn 2 plater på komfyren..... Han mente self at han har gjort alt sånn som han skulle.

Så var oppe i sikringsskapet sist(siden sikringen går hele tiden) og så at det sto C10 på alle untatt hoved og begynte å lure på om det var da ment for 10A.

Alle mine kurs er 16A så det er mest sannsynlig det som er feilen, de skulle vært C16 ! da ringer jeg elektrikeren imorgen!
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av SelketS Vis innlegg
jeg hadde en elektriker på besøk for å bytte fra skrusikringer til automater og legge til 2 nye kurs, etter besøket så får jeg ikke bruke mer enn 2 plater på komfyren..... Han mente self at han har gjort alt sånn som han skulle.
Vis hele sitatet...
10A er alvorleg lite for komfyr. Anbefalt i normene er vel 25 eller 32A. 10A er 2.3kW, eller ei plate på max effekt med tradisjonell komfyr. Induksjonskomfyrer kan bikke 10kW effekt, og treng altså opp mot 45A på full effekt. Minimum er 16A - men det er absolutt minimum, og lar deg bruke ei stor og ei lita plate på full effekt med ein vanleg komfyr.
Trådstarter
5 0
Sitat av slashdot Vis innlegg
10A er alvorleg lite for komfyr. Anbefalt i normene er vel 25 eller 32A. 10A er 2.3kW, eller ei plate på max effekt med tradisjonell komfyr. Induksjonskomfyrer kan bikke 10kW effekt, og treng altså opp mot 45A på full effekt. Minimum er 16A - men det er absolutt minimum, og lar deg bruke ei stor og ei lita plate på full effekt med ein vanleg komfyr.
Vis hele sitatet...
Jeg vet i oppdragsbeskrivelse sto det at jeg vil ha egen sikring til komfyr(hadde det ikke før) men jeg har ikke spesifisert at jeg vil ha 25A, bare antok at jeg får det siden det er standarden.... men det la inn en kabel for 16A (og visst installert sirking for 10.....) så må vel bare godta det.
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Kva kabel går til komfyren? 2.5mm^2? I så fall er nok 16 (muligens 20? NEK-nerds...?) maks du får.

Men om det er nyopplegg til komfyr, så er 16A såpass dårlig fagarbeid at det er grunn nok til å reklamere på arbeidedet elektrikeren har gjort...

Om det ikkje er lagt ny kabel så har du relativt lite å klage over, utover at trikkeren ikkje stilte spørsmål til deg om du verkeleg ville ha 10A når han bygde om sikringsskapet.

Ta kommunikasjonen skriftleg, slik at du har kopi av alt.
Sist endret av vidarlo; 8. august 2013 kl. 17:10.
Er en stund siden jeg har drevet med bolig, men mener jeg hørte noe om at man nå måtte ha 4 kvadrat på 16 A i hus dersom det er skjult forlegning. Mulig det er derfor du har fått 10.

Jeg skal ikke gå inn på hvorvidt elektrikeren må dimensjonere etter nye regler når det kun er i sikringsskapet man har gjort endringer. (NEK'en sier jo også at man skal ha ett funksjonellt anlegg.. )
Ordenens Seglbevarer
Ond^Sofa's Avatar
Hvis det er spesifisert at du vil ha ny kurs til komfyr så er bør det jo minimum være med 20A.
Sitat av slashdot Vis innlegg
Kva kabel går til komfyren? 2.5mm^2? I så fall er nok 16 (muligens 20? NEK-nerds...?) maks du får.



Men om det er nyopplegg til komfyr, så er 16A såpass dårlig fagarbeid at det er grunn nok til å reklamere på arbeidedet elektrikeren har gjort...

Om det ikkje er lagt ny kabel så har du relativt lite å klage over, utover at trikkeren ikkje stilte spørsmål til deg om du verkeleg ville ha 10A når han bygde om sikringsskapet.

Ta kommunikasjonen skriftleg, slik at du har kopi av alt.
Vis hele sitatet...
Med dagens NEK er det 13A som er tommelfingerregelen som max med 2,5mm^2 (jeg gidder ikke å gå inn i unntakene og hvorfor, har ikke NEK'en foran meg)

16A til komfyr er det som pleier å bli installert GITT AT DET ER SEPARAT Platetopp (som har 20/25A sikring)

Det var en gang i tiden lov å bytte "likt mot likt" om man byttet ut UZ (skrusikringer) til automatsikringer. Selv om tverrsnittet på kabelen ikke tilfredstillte kravene til dagens sikringsstørrelse. Begrunnelsen var at å bytte fra UZ til automatsikringer ga en mye større sikkerhet mtp umiddelbar utkobling. Om disse reglene er blitt endret på når den nye NEK'en kom vet jeg ikke.

Mine umiddelbare tanker er at det kan hende at det er noe slikt som har skjedd her at elektrikeren ikke har lov å sette i større sikringer enn han har gjort.

Eneste måten å finne ut av hvorfor, er å ringe elektrikeren og høre. Si at du trodde han skulle sitte inn 16A sikringer, så vil han svare på hvorfor han satt inn 10A sikringer isteden.
Trådstarter
5 0
Sitat av Remien Vis innlegg
Mine umiddelbare tanker er at det kan hende at det er noe slikt som har skjedd her at elektrikeren ikke har lov å sette i større sikringer enn han har gjort.
Vis hele sitatet...
Kanskje det ja, men han satt inn 2 nye kurs, så han dro ned nye kabler så burde vel tatt ett større et til komfyren evt. Og ikke minst si ifra til meg. I sikringslisten jeg fikk står det at det er 2,5 x 2 ja, men også så står det er sikringene er 16A, og ikke 10 som faktisk er montert.

Uansett så jeg skal ringe han i morgen og spørre hvorfor det er blitt gjort sånn.
Tusen takk for alle svar
Sitat av SelketS Vis innlegg
Kanskje det ja, men han satt inn 2 nye kurs, så han dro ned nye kabler så burde vel tatt ett større et til komfyren evt. Og ikke minst si ifra til meg. I sikringslisten jeg fikk står det at det er 2,5 x 2 ja, men også så står det er sikringene er 16A, og ikke 10 som faktisk er montert.

Uansett så jeg skal ringe han i morgen og spørre hvorfor det er blitt gjort sånn.
Tusen takk for alle svar
Vis hele sitatet...
Jobber hos El-entrepenør (innkjøper). Vet alle våre saksbeh. og montører bruker 20A JFA som standard på komfyrer. ( http://ecatalogue.schneider-electric...95&navoption=6 ) Det er også noe spesielt som må til for induksjon uten at jeg skal begi meg ut på hva det er.