Hei.

Driver å bytter en motor på en svømmebasseng, en antikk 3 faset sak. Den nye pumpen er normal 1 faset, gutta som solgte det sa at det var null problem å koble den til det gamle anlegget, har imidlertidig ikke klart å få noe liv i den.

Noe spesielt jeg må gjøre?

På et diagram jeg sitter med her ser det ut som jordingen er positiv på 3 fase anlegg, må jeg bytte den med den negative da eller?

Takk for input.
Det er bare å koble på to av fasene det.
Jord er IKKE positiv på noe elektrisk anlegg, og skal ALDRI kobles direkte mot en fase.

edit: Kan du linke til info om motoren du skal koble opp? bare for å se at du ikke kobler opp en likestrømsmotor på vekselstrøm nå
Sist endret av Rakettsau; 19. mai 2007 kl. 18:55.
du har et 1 fase anlegg anlegg som i en leder og en nøytral?

I så fall kobler du selve fase-lederen inn på det ene koblingspunktet på motoren
Kobler nøytral lederen inn på den andre koblingspunktet.
I den siste skal du koble inn fase-lederen, bare her med en kondensator(vet ikke hvor stor) ettersom den vil forskyve fasen 90 grader.
etse.. du snakker om å kjøre en 3faset motor på 1fase anlegg. altså motsatt.



For å koble en enfaset motor til 3faset anlegg er UTROLIG enkelt:

FASE1 - Motorledning1
FASE2 - Motorledning2
FASE3 - ikke i bruk
Jord - Jord

Du kan også koble deg til fase 3og1 eller 2og3 bare du bruker 2 av fasene og driter i den sisste.
Har du 400V anlegg og skal drive en 230V motor blir det litt annerledes, men fremdeles veldig enkelt.
Da velger du En av de tre fasene, og legger den andre kabelen til 0lederen.



Jordingen på motoren skal kobles til jord, ikke noen av fasene.
Jord er jord på 3 faset anlegg.. altså 3stk ledninger med strøm og en egen med jord.
Sist endret av Taerc; 19. mai 2007 kl. 19:23.
Ridder av 1. klasse
Sitat av etse
I den siste skal du koble inn fase-lederen, bare her med en kondensator(vet ikke hvor stor) ettersom den vil forskyve fasen 90 grader.
Vis hele sitatet...
Faseforskyvning får du vel kun hvis du har en spole med i kretsen din, ikke når du har en motor.
Sist endret av vidarlo; 19. mai 2007 kl. 20:59.
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Mchjort
Faseforskyvning får du vel kun hvis du har en spole med i kretsen din, ikke når du har en motor.
Vis hele sitatet...
Newsflash #1: motorer er spoler
Newsflash #2: kondensatorer gir motsatt faseforskyving av spoler.
Sitat av vidarlo
Newsflash #1: motorer er spoler
Newsflash #2: kondensatorer gir motsatt faseforskyving av spoler.
Vis hele sitatet...
I store motoranlegg, kan bedrifter pålegges av energiselskapene å koble på kondensatorer for å motvirke faseforskyvningen fra spolene i motorene.
Men Newsflash #1 kan være litt misvisende, ettersom i motorer vil nesten all tilført energi bli overført til mekanisk energi, og denne energiomsettingen vil derfor være ren resistiv, og ikke induktiv (induktiv/kapasitiv belastning innebærer at energien kun er lagret midlertidig i en annen form (hhv i et oppsatt magnetisk eller elektrisk felt), og kan umiddelbart og uten nevneverdig tap tilbakesettes til elektrisk energi). Kun en svært liten induktans gjenblir. Det samme gjelder forøvrig høyttalerelementer.
Sist endret av Provo; 20. mai 2007 kl. 00:12. Grunn: Skrivefeil..
Newsflash #1 er da på ingen måte misvisende, en motor er uten diskusjon et visst antall spoler. Hvor stor induktiv last de har kan uansett ikke endre det fundamentale faktumet at motoren er en spole.
Sitat av TipeX
Newsflash #1 er da på ingen måte misvisende, en motor er uten diskusjon et visst antall spoler. Hvor stor induktiv last de har kan uansett ikke endre det fundamentale faktumet at motoren er en spole.
Vis hele sitatet...
Jo, for Newsflash #1 virker å sikte til den induktive belastningen, som er det eneste relevante i forhold til fasevinkelkompensasjon med kondensator, som den kommenterte. Hvorvidt motoren da er laget av spoler, er helt irrelevant, ettersom belastningen er resistiv og ikke induktiv. En resistiv belastning gir ingen fasevinkel mellom spenning og strøm, slik som en induktiv belastning, og trenger dermed ingen kondensator for å drive cos(phi) mot 1..
Sist endret av Provo; 20. mai 2007 kl. 00:28.
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Provo
Jo, for Newsflash #1 virker å sikte til den induktive belastningen, som er det eneste relevante i forhold til fasevinkelkompensasjon med kondensator, som den kommenterte. Hvorvidt motoren da er laget av spoler, er helt irrelevant, ettersom belastningen er resistiv og ikke induktiv. En resistiv belastning gir ingen fasevinkel mellom spenning og strøm, slik som en induktiv belastning, og trenger dermed ingen kondensator for å drive cos(phi) mot 1..
Vis hele sitatet...
Men så har jo den praktiske motoren en resitiv og en induktiv del da, så du får ei faseforskyving. Typiske real-world eksempel er jo cos phi på 0.8-0.9, som må fasekompenserast til 0.95. Og poenget mitt var uansett at vedkommande som sa at en måtte ha spoler for å få faseforskyving tok feil.

Og nei, motorer er aldri rein resitiv last med mindre dei er fasekompenserte ;P
Sannelig er motorene mer induktive enn jeg trodde, hvis typisk cos(phi) er 0.8-0.9.. Ser man på en høyttaler, for eksempel, vil jo den også ha en driverspole som skyver/trekker membranen frem og tilbake, men her vil så godt som all tilført elektrisk energi bli omsatt til mekanisk energi, og lasten er dermed så godt som ren resistiv..
(At motorer er rent resistive sa jeg heller ikke. )
Hadde vært greit med et koblinsskjema over den nye motoren eller merkedata. enfasemotorer kan være mye forskjellig. det jeg forbinder med 1fase motor (hørt fra en lærer på skolen) at det er 2 faser som lader en kondensator som gir den 3'e fasen. Kan hende jeg har feil
Man lader forsåvidt ikke kondensatoren i tradisjonell forstand, ettersom vi har med vekselstrøm å gjøre. Men en kondensator gir en 90 graders faseforskyvning mellom strømmen gjennom og spenningen over seg selv, og man utnytter seg dermed av det. Det blir ikke ideelt, men det fungerer.
By nature
LoOzR's Avatar
Hvis man snur på dette, er det mulig å kjøre en 3 fas motor, på 1 fas?
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av LoOzR
Hvis man snur på dette, er det mulig å kjøre en 3 fas motor, på 1 fas?
Vis hele sitatet...
Tja. Delvis. Ved hjelp av kondensator kan en skape en tredje fase som ligger 90° fra en av dei andre. Ikkje ideelt, men funker.