Sitat av
Bullhill
Så:
U / R = I
230 / 3,85 = 59,7A kortsluttnings strøm
Sitat av
Mchjort
Det å beregne kortslutningsstrømmer uten å ha de riktige dataene på bordet blir bare tull. For det første må vi vite hvilke nett-type vi snakker om, er det TT, IT eller TN? Hvilken spenning er det? 230V? 400V? Hva oppgir nettleverandør kortslutningsnivået inn i hovedfordelingen til? Hvilken type automatsikringer skal benyttes? Hvilken type kabel skal benyttes? Er det en 3fase kurs?
Så blir vanskelig å beregne noe som helt uten disse dataene
Til dels enig, vi har ikke særlig info for å si om dette holder eller ikke.
Utregningen blir veldig "sånn ca" - den kan brukes for å forklare prinsippet rundt kortslutningsstrømmer, men ikke å regne kortslutningsstrøm i seg selv.
Det den utregninga i praksis gjør er å regne kortslutningsstrøm 550 meter unna generatoren. Minste kortslutningsstrøm er allerede en viss verdi når den når sikringsskapet til skytterklubben, så dette må også tas med i beregningene. I tillegg må en ta hensyn til spenningsfallet.
I forhold til sikringkarakteristikker så løser en B-sikring ut
umiddelbart på 5 ganger merkeverdi og en C-sikring løser ut
umiddelbart på 10 ganger merkeverdi.
Dvs, er sikringen 10A vil:
B løse ut på 50A,
C løse ut på 100A.
Vil derfor si med meget stor sannsynlighet at den ikke vil koble ut umiddelbart og bekrefte mistanken din.
Formelen for å beregne minste kortslutningsstrøm i IT og TT-nett er:
Ik2pmin = (0,95*Un)/(2*1,2*(Zytre+rfase*l))
Un er nominell spenning, antar det er snakk om 230V.
l er kabellengde
rfase hentes ut fra tabell.
Zytre og rfase hentes ut fra tabeller:
Tabell for Zytre ved 230V, TT og IT-nett.
Ik2pmin i fordeling (kA) Zytre
0,5 182
1 91
2 46
3 30
4 23
5 18
10 9
15 6
30 3
Tabell for rfase
1,5mm2 12,1
2,5 7,41
4 4,61
6 3,08
Det er også en eller annen formel for å beregne om kabelen kommer til å bli svidd av etter feks 5 sekunder ved en viss kortslutningsstrøm.
Hadde det vært meg hadde jeg egentlig gitt blanke. Så lenge ingen var dust nok til å sette et spadetak i kabelen eller koble på noe annet utstyr på uttaket så ville det nok stått fint med seg selv. En ser jo feks av anleggsplasser hvor det er koblet hytt og helvete med skjøteledninger. Har også vært borti en gammel industrihall hvor kablene var grovt underdimensjonerte i forhold til lengde og kortslutning..
Sitat av
Bullhill
Planen deres er å bruke 2.5mm^2 hele veien ja.
Mchjort: mye av det du skriver om er variabler som også er ukjente for meg.
Det jeg kan tilføye er at det er snakk om 1 fas i dette tilfellet og det er "finelektronikk" som skal brukes i andre enden.
Bygget har innlagt 3 fas meg bekjent og det opprinnelige anlegget er fra 80-tallet, anntar derfor at det er snakk om et TN nett som er der.
Kabeltype er ikke bestemt enda og hvilken type automatsikring vet jeg heller ikke.
IT-nett er tradisjonelt det mest brukte.
TT-nett er brukt en del i Agder og på vestlandet.
TN-nett begynner å bli mer og mer inn.
Det er lettest å se om det er TN-nett eller ikke, siden det er 3 faser + en nøytralleder, så 4 forskjellige faser som går inn på sikringene. Spenningen mellom fasene er 400V, men mellom spenning og N-leder er det 230V.
Minste kortslutningsstrøm inn i sikringskapet deres har en del å si. Du kan si det på samme måte som med vanntrykk. Desto lengre og desto høyere du bygger på med rør, jo mindre blir det. Hva det endelige trykket blir avhenger av hva du hadde når du begynte å kjøre på med rør. Samme greie med kortslutningsstrømmer.
Hvis dere allerede har en automatsikring så står det på den, som regel
B16 eller noe. Hvis dere skal sette inn en ny kurs, gå for all del for en 10A kurs, B-karakteristikk.
Nå tar jeg natta. Håper dette var noe oppklarende.
-----
Ok, ikke natta helt ennå.
I utregningen min la jeg følgende betingelser:
Ik2pmin inn i fordeling: 2kA
550 meter 2,5mm2 kabel
Kortslutningsstrømmen min ble 22A. Denne vil løse ut etter ca 10 sekunder med en B10 sikring.
En PVC-kabel på 2,5mm2 når 70C ved 22A etter:
t = (k^2 * S^2) / I^2
k = 115 for kobberkabel med PVC-isolasjon.
S er ledertverrsnittet
I er kortslutningsstrømmen.
Der kom jeg frem til 170sek med 22A på en 2,5mm2 kabel. Mao, kabelen vil ikke nødvendigvis fysisk brenne opp, men det vil allikevel ikke være så kult.
Natta.