Hei,
jeg har et byggestrømskap med 2x10A, 3x25A og 3x35A sikringer.

Skapet har et vanlig dobbel stikkontakt, en blå utgang som har 4 hull, og en rektangulær kontakt.

Problemet mitt er at jeg trenger en del varme og har derfor en 2kW og en 3kW ovn.

Om jeg kobler en vanlig skjøtekabel til en av stikkontaktene i sikringskapet
og kjører 2kW´en så går det helt fint, men om jeg kjører 3kW´en på samme ledning så går sikringen.

Hva gjør jeg galt? Og hva kan jeg gjøre for å slippe problemer?
Kan jeg på noen måte koble begge ovnene på og ha god margin på kapasiteten?

Krish
Fordi 3 kW på 10A går dårlig!

Du kan bytte 10a sikringen til 16. Eller du kan bytte støpsel på 3 kW ovnen.
10A = max 2300W
16A = max 3680W

Du må med andre ord ha en 16A sikring for å drive 3kW ovnen din.
Og dette skal du ikke installere selv. Men få noen som kan det, til å gjøre det.
Trådstarter
2 0
Takk for svar. Jeg forklarte det litt dumt for å få respons.

Er klar over P=UxI, men ingen fare: skal ikke fikle selv.

Vil bare vite om jeg skal ta kontakt med noen i morgen.
Men tolker det sånn at i det skapet jeg har, så kan den ene sikringen byttes med en 16 amp.
Da vil jeg ha 2300kW på den ene stikkontakten (>2kW-ovnen) og 3680kW på den andre stikkontakten (>3kW-ovnen).
Enig?

I så fall skal jeg få en til å fikse det i morra.
Det er helt korrekt.
Forutsetter jo at byggeskapet er koblet til en sikring som er på minimum 22A.