jeg har et byggestrømskap med 2x10A, 3x25A og 3x35A sikringer.
Skapet har et vanlig dobbel stikkontakt, en blå utgang som har 4 hull, og en rektangulær kontakt.
Problemet mitt er at jeg trenger en del varme og har derfor en 2kW og en 3kW ovn.
Om jeg kobler en vanlig skjøtekabel til en av stikkontaktene i sikringskapet
og kjører 2kW´en så går det helt fint, men om jeg kjører 3kW´en på samme ledning så går sikringen.
Hva gjør jeg galt? Og hva kan jeg gjøre for å slippe problemer?
Kan jeg på noen måte koble begge ovnene på og ha god margin på kapasiteten?