Hvis jeg ikke er alt for hjerneskada så sånn a som dette
4 stk 12 volt batterier
Koblet i serie, så total spenning = 4 * 12V = 48V
Total batterikapasitet = Kapasitet per batteri = 9Ah
UPS Batterikapasitet:
Total batterikapasitet (Wh) = Total batterispenning * Total batterikapasitet
Total batterispenning = 48V
Total batterikapasitet (Ah) = 9Ah
Total batterikapasitet (Wh) = 48V * 9Ah = 432Wh
Server PSU: 230V inngangsspenning, 350W maksimal effekt
Beregning av inngangseffekt til UPS (S_inn):
Inngangseffekt til PSU (S_inn) = Spenningsinngang * Strøminngang
S_ut (UPS) = S_inn (PSU)
S_inn (PSU) = 230V * (350W / 230V) = 350W
S_ut (UPS) = S_inn (PSU) = 350W
Beregning av effekt fra batteri til UPS (P):
Strøm fra batteri til UPS (P) = S_ut / Effektivitet av UPS
Effektivitet av UPS antas å være 0,9 (90%)
P (UPS_inn fra Batteri) = 350W / 0,9 = 388,89W kan nok plusse på litt til her å
Beregning av strømtrekk fra batteribanken til UPS:
Strømtrekk fra batteri (I_dc) = P (UPS_inn fra Batteri) / Total batterispenning
I_dc = 388,89W / 48V = 8,10A
350W i omtrent 1.2 timer (432Wh / 350W) si man kan maks bruke 70% av bly, beste egentlig bare 50%
så bedre regnet er 302 for 70% brukbar som vil gi ca 0.86 T ca 51 min
Dog dette vil være veldig grovt pluss litt optimistisk da man ikke vil draine batteriene helt, blir ca samme hvis det er i parallel å for den utenom ofte litt mere tap i omformingen, hva slags modell av UPS har du, mange av de har egene kalkulatorer for den del, hva slags batteri type er det , agm floodel eller gel? for den del er ups line interative eller online model har litt å si,
Sitat av
ivar_oslo
(Datautstyr går normalt på 5 V).
mesteparten av datautstyr hvis det er ment for Dc så er det 48V, noen veldig få tar rett in 12V da det krever mere ampere og tykkere bussbars i ett rack setup, dog for forbruker elektronikk er jeg ish enig.
Men ja blir jo omformet ned men sjelden man kan bare kjøre 5V inn