  1 2965
Hei.
Har fagprøve nå og sliter litt med å få automasjonsoppgaven min til å fungere slik den er beskrevet.

Oppgaven er en garasjeport som skal styres fra to plasser det er greit.

Det jeg sliter med er at det skal være ett lys som skal lyse imens porten går og skal lyse i 1 minutt etter porten har stoppet.

Det at det skal lyse mens porten går er greit, men det er at det skal lyse 1 minutt etterpå jeg sliter med.

Så det som er, er at når jeg trykker på stopp knappen så skal ett tidsrele starte å telle, men jeg skjønner ikke dette så håpet at noen her kunne hjelpe meg.

Har ett ABB E234 CT-MFD tidsrele som jeg tenkte å bruke.

Takker for svar
I see you...
NAPse's Avatar
Du trenger et tidsrele som er "forsinka ut/av".

Sitat av E234 CT-MFD Timer Relay Type
ON-Delay
OFF-Delay
Impulse ON
Impulse OFF
Flasher Starting with ON
Flasher Starting with OFF
Pulse Former
Vis hele sitatet...
Resten bør du klare å finne ut selv.