Noen som kan ta en titt og se om dette er koblet greit?

Går 2,5mm2 tilkoblet 15A sikring inn. Skal brukes til 2 stk varmelamper på tilsammen 3000W. Står montert utendørs. Vennligst ignorer den svarte ledningen.

Ser ikke ut til at bildeopplastningen fungerer, men ta en titt her: https://imgur.com/a/YRo15

Sist endret av gugun; 6. januar 2018 kl. 12:39. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
<?php echo 'VIF'; ?>
datagutten's Avatar
Det ser helt greit ut.
Trådstarter
2 0
Har det noe å si om det er paralell/seriekoblet i et AC anlegg mtp. hvor mye effekt man kan hente ut?
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av gugun Vis innlegg
Har det noe å si om det er paralell/seriekoblet i et AC anlegg mtp. hvor mye effekt man kan hente ut?
Vis hele sitatet...
Nei. P=U*I uansett.

Forøvrig skal du aldri seriekople ting tilkopla straumnettet.