Er på en Yard i Singapore.
Har her et problem med en feil i et TN anlegg (230V).
I den fungerende delene delen av anlegget så har jeg 230V fase-nøytralleder, 220V fase-jord og 2,5V nøytralleder-jord (noe som jeg mener er helt riktig).
Den delen av anlegget som jeg mener at ikke fungerer som det skal har jeg: 400V nøytralleder-jord, 230V fase-jord, og ca 230V fase-nøytralleder.
I denne delen av anlegget så har jeg problemer med at en del LED lamper ikke fungerer som det skal.
Kan de her ha byttet om N og L2 feks? (Slik at N ligger inne med konstant spenning)
Kan noen komme med innspill om hva de tror at er koblet feil og hvilke faremomenter vi her har for utstyr og mennesker.
Elektrikeren her er informert, men han er en "busy" fyr.
Har her et problem med en feil i et TN anlegg (230V).
I den fungerende delene delen av anlegget så har jeg 230V fase-nøytralleder, 220V fase-jord og 2,5V nøytralleder-jord (noe som jeg mener er helt riktig).
Den delen av anlegget som jeg mener at ikke fungerer som det skal har jeg: 400V nøytralleder-jord, 230V fase-jord, og ca 230V fase-nøytralleder.
I denne delen av anlegget så har jeg problemer med at en del LED lamper ikke fungerer som det skal.
Kan de her ha byttet om N og L2 feks? (Slik at N ligger inne med konstant spenning)
Kan noen komme med innspill om hva de tror at er koblet feil og hvilke faremomenter vi her har for utstyr og mennesker.
Elektrikeren her er informert, men han er en "busy" fyr.