Sitat av
loophole
Visste jeg ikke, men må vel et langt strekk til. 0,0175 ohm er resistansen i en kobberleder på 1 meter som har tverrsnitt på 1 kvadrat mm. Så må være et langt strekk i så fall. Regnes resistansen begge veier? Altså, man må vel regne lengden til og fra apparatet? I så fall, så må man opp i 50 meter med 1mm2 for å komme opp i 1,75 ohm.
Fant forsåvidt ut at kravet for skjøteledninger er minst 1mm2 for ledninger under 2 meter, og 1,5mm2 for ledninger over 2 meter.
Ja, du må rekne sløyferesistans, altså den totale leiarlengda. I tillegg bør du rekne med litt resistans i kontakter, og ta høgde for den faste installasjonen.
For 16A kurs er 10xIn 160A, så der må du ned mot 1 Ohm for å gi nok kortslutningsytelse. Viare så vil du ha et visst spenningsfall i installasjonen ved så høge straumar, så du må ta utgangspunkt i at spenninga vil kunne gå litt ned. I praksis er det ei svært forenkla utrekning, og du bør ha god sikkerhetsmargin.
Sist endret av vidarlo; 2. januar 2018 kl. 16:58.