Da godtfolk, er tiden inne for å sette min plan om et nødaggregat ute i live.
Planen er å ha et bryterpanel som lar meg styre to kontraktorer som i sin tur velger mellom nettstrøm eller aggregatstrøm. Koblingsskjema vist under.
http://img140.imageshack.us/img140/839/skjemaiv3.png
Slik dette vises nå, ligger nettstrømmen inn på belastningen. Kontaktor 1 har fått en puls ved hjelp av "Trykkbryter 1," og er nå i lukket stilling. Grunnen til at jeg ønsker å bruke et ”holdekretsprinsipp” er fordi jeg vil at ting skal slå ut og manuelt må legges inn igjen om strømmen skulle blinke til. Jeg ønsker nemlig ikke at mine servere/kjøleskap/frysere febrilsk skal koble inn og ut hele tiden.
Spørsmålet er rett og slett om noen elektro-dudes kan ta en titt på skjemaet mitt og fortelle meg om dette er etter boken. Selv finner jeg ingen feil ved dette oppsettet. (Med mindre en kontaktor brenner seg. Da kan ting bli interessant…)
(Og husk nå; velgeren jeg har er en skikkelig ”Kraus & Naimer” –kambryter, som fysisk ikke lar meg kjøre begge samtidig. Jeg fant bare ikke ut hvordan man tegnet inn en slik i Crocodile Technology.)
Planen er å ha et bryterpanel som lar meg styre to kontraktorer som i sin tur velger mellom nettstrøm eller aggregatstrøm. Koblingsskjema vist under.
http://img140.imageshack.us/img140/839/skjemaiv3.png
Slik dette vises nå, ligger nettstrømmen inn på belastningen. Kontaktor 1 har fått en puls ved hjelp av "Trykkbryter 1," og er nå i lukket stilling. Grunnen til at jeg ønsker å bruke et ”holdekretsprinsipp” er fordi jeg vil at ting skal slå ut og manuelt må legges inn igjen om strømmen skulle blinke til. Jeg ønsker nemlig ikke at mine servere/kjøleskap/frysere febrilsk skal koble inn og ut hele tiden.
Spørsmålet er rett og slett om noen elektro-dudes kan ta en titt på skjemaet mitt og fortelle meg om dette er etter boken. Selv finner jeg ingen feil ved dette oppsettet. (Med mindre en kontaktor brenner seg. Da kan ting bli interessant…)
(Og husk nå; velgeren jeg har er en skikkelig ”Kraus & Naimer” –kambryter, som fysisk ikke lar meg kjøre begge samtidig. Jeg fant bare ikke ut hvordan man tegnet inn en slik i Crocodile Technology.)