Sånn utover at den er livsfarleg er det ingenting galt, og at pæra gikk er tilfeldig.
1: Lederisolasjonen har stygg skade i avmantlinga
2: kroneklemmer bør ikkje ha fleire leiarar. Kroneklemmer bør i heile teke ikkje brukast, ettersom dei er ekstremt dårlege.
3: Du har brukt maskeringstape e.l. som er rimelig brennbar - nær skadd isolasjon.
Om du har det nivået på koplinger bør du aldri kople noko som helst sjølv, for du risikerer å drepe deg eller andre.
Dette er et godt eksempel på hvorfor man skal ha fag folk til å gjøre slikt arbeid. Selv om ufaglærte har lov til å koble ikkje fastmontert utstyr så bør TS holde seg langt unna alt av elektrisk utstyr.
Som slashdot sier så vil dette fungere, men det er nok en "liten" smule brannfarlig.
Når du fjerner ytterisolasjon fra kabler i fremtiden, gjør et lite snitt og bøy kabelen slik at snittet utvider seg. Snitter du den indre isolasjonen ved et uhell, klipp av alt og begynn på nytt.
Det der hadde svidd seg og begynt å brenne innen kort tid. Vær veldig nøye da du avisolerer, Og bruk en teip som er laget av selvslokkende PVC-plast og godkjent av NEMKO. Standard Elektrikerteip med andre ord.
For å legge til trodde jeg heller ikke mangetrådet leder var tillat i skruklemme uten niter?
Ellers har resten her helt rett, kast makkverket før noen finner på å plugge det i..
Mangetråder er uansett tillatt uten endehylse/nite i enkelte typer skruklemmer. Men da av typen der du har en "vegg" som presser.
På sukkerbiter der selve skruen skrus til, er det ikke lov.
Trikset med å avisolere er egentlig å bare lage hakk i kappa, et eller et par steder for så å bøyere kabelen litt rundt til resten av plasten gir seg, da er du safe med mindre du lagde veldig dypt hakk.
Hva er feil med denne koblingen? Jeg satt den opp, og lyspære(40W) gikk!
Kobler 4 pendeler lamper til en ledning. Vedlegger bilde. Helt vanlig 230V.
Vis hele sitatet...
Ingenting er feil med koblingene og det var helt tilfeldig at pæra gikk. Når det gjelder avisoleringen burde du nok gjøre det på nytt, da det vil være uheldig om lederne kommer i kontakt med hverandre.
Såpass mange kordeller på det til høyre at det er mangetrådet jo, litt mer usikker på det til venstre (koblingsboksen)
En grei regel til TS: Planlegg, vurder om det følger NEK 400, installer
Om du er usikker ang NEK 400 skaff en fagarbeider (hint: det følger hverken NEK 400 eller Norske lover generelt)
Evt. fortsett å prøve til du klarer å avisolere kabler/ledninger
Såpass mange kordeller på det til høyre at det er mangetrådet jo, litt mer usikker på det til venstre (koblingsboksen)
En grei regel til TS: Planlegg, vurder om det følger NEK 400, installer
Om du er usikker ang NEK 400 skaff en fagarbeider (hint: det følger hverken NEK 400 eller Norske lover generelt)
Evt. fortsett å prøve til du klarer å avisolere kabler/ledninger
Vis hele sitatet...
Er faktisk både mangetrådet og flertrådet, den kabelen som er blå og brun er mangetrådet, mens den som er lilla og blå er flertrådet.