Hei,
hvor lenge har det vært krav om 385 V overspenningsvern på IT nett (230 volt). Vi har IT-nett her, men overspenningsvern som er 280 V, altså beregnet til TN nett. Anlegget er 5-10 år gammelt, og lurer derfor på om dette var NEK kravet på den tida. NEK 2014 sier i allefall 385 V for IT nett.

Takk for svar
Eat to bite?
Curver's Avatar
Hei!

Stemmer det at kravet fra NEK 400 - 2010 og 2014 er på 385 V på IT-nett.

Hva som var kravet på den tiden er jeg usikker på men har funnet følgende info igjennom litt google søking. Dette gjelder da NEK 400 - 2006.
"Spesielle endringer fra NEK 400:2006 som omhandler overspenningsvern er følgende:I 230 V IT anlegg skal det være minimum 360V Uc (tennspenning) dvs. at man kan benytte overspenningsvern med høyere tennspenning enn 360 V for eksempel 385V eller 440V"

Det står ikke svart på hvitt hva som var kravet før, men virker som tennspenningen var lavere?

EDIT:
Fant på www.jfk.no denne infoen: "I trefase systemer for IT-systemer velger vi som regel 280V
varistorspenning. Enkelte ønsker høyere tennspenning, for
eksempel 385V, for å beskytte overspenningsvernet mot eventuelle
jordfeil. "
Dette refererer også til NEK 400 - 2006.

Ser ut som det var normal praksis før å ha lavere tennspenning enn det kravet er nå. Tydeligvis pga. jordfeil som er en god del av i IT-nett kontra TN-nett.

Kilde: http://www.rontech.no/index.php?side=tjenester
http://www.jfk.no/jfknudtzen/fronten...nningsvern.pdf
Sist endret av Curver; 1. juni 2015 kl. 17:48.
385V til IT
280V til TN

Dette gjelder alle boliger med overspenningsvern, noe det ble krav om etter NEK400:2010 tredde i kraft.
Eat to bite?
Curver's Avatar
Sitat av Fantabolic Vis innlegg
385V til IT
280V til TN

Dette gjelder alle boliger med overspenningsvern, noe det ble krav om etter NEK400:2010 tredde i kraft.
Vis hele sitatet...

Har du i det hele tatt lest posten til trådstarter?
han skriver jo at han vet det...

TS, gi gjerne beskjed om du finner konkret bevis :-)
Overskuddsmateriell
Tipper at NEK400:2010 viser til at denne forskriften ble revidert i 2010.