Sitat av
Sterol91
Jeg er ikke elektriker så aner ikke hva jeg snakker om.
Vi har gammel type sikringer og der kommer garantert ikke til og bli overbelastning. Max 200-300w
Problemet er om det oppstår ei kortslutning. Typisk må du ha 10xIn for å trippe sikringer momentant. Dvs. 160A. Gitt at det er diazed så er det litt meir bingo, men la oss anta 100-160A for å slå den ut momentant. Det gir øvre grense på ca. 1.4 Ohm sløyveresistans.
No er det ikkje krise om kortslutningsstraumen er litt under det som krevst for å slå ut momentant; den vil uansett ryke kjapt om du har 100A kortslutningsytelse. Det som er skummelt er om sløyferesistansen er så stor at du kan ha kortslutning uten at vernet tripper kjapt; tenk 20-30A straum. Då er risikoen for brann og skade svært svært stor.