Sitat av
Gerbizzle
Hvis begge lederne har 230V, da måler du jo 0V mellom dem. Du måler potensialforskjellen mellom to steder, og når potensialet er likt, da måler du 0V.
Siden det dreier seg om vekselspenning her, så bør det legges til at det spørs på faseforskjellen mellom de to spenningssatte lederne. Du kan i prinsippet ha to ledere som begge måles til 230 VAC mot jord, men som måles til alt fra 0 til 460 VAC mellom dem, noe som svarer til at de er er henholdsvis fullstendig i fase (0 grader faseforskjell, de svinger helt likt) og at de er fullstendig i motsatt fase (180 grader faseforskjell, de svinger helt motsatt).
Det ser ut til å være en god del misforståelser her, så jeg kan forsøke å klare opp litt.
Først, en kort forklaring av vekselspenning. Vekselspenning er som de fleste vet en spenning som varierer mellom to punkter i en sinusformet fasong. Som regel svinger de om et midtpunkt vi velger å kalle null volt, og som i denne sammenhengen har samme potensiale som bakken (derav "jord"). Når man sier at vekselspenningen er på for eksempel 230 V (ofte skrevet 230 VAC for å presisere at det er vekselspenning), så vil ikke det si at den svinger mellom +230 V og -230 V, men at 230 V er en form for gjennomsnittsverdi av spenningen. Det kan åpenbart ikke være et normalt gjennomsnitt, for det ville jo vært null, så det man gjør er å ta kvadratroten av gjennomsnittet til kvadratet – kalt RMS-verdien (Root Mean Square). Toppverdien på spenningen – amplituden – viser seg da å være √2 ganger større enn RMS-verdien, som vil si at en vekselspenning på 230 V er en sinusformet spenning som varierer mellom +320 V og -320 V.
La oss da si at vi har to separate slike vekselspenninger, kall de A og B, som begge er på 230 V i forhold til en tredje jordleder, hvor begge har samme frekvens. Spenningen vi vil måle mellom A og B vil da avhenge av hvordan de to sinusbølgene er forskjøvet i forhold til hverandre i tid. Dette kalles faseforskjell, og måles ofte i grader. Hvis de er helt like, slik at de når topp og bunn på samme tid, så vil det aldri være noen spenningsforskjell mellom de, og man vil altså måle 0 volt. Er de helt i motfase, som vil si at den ene er på bunn når den andre er på topp, så vil resultatet være en spenningsforskjell som varierer fra +640 V til -640 V (motsatt rettet gir motsatt fortegn), som vil si en RMS-verdi på drøyt 450 V. Det første tilfellet, hvor de er like, er faseforskjellen null grader. Det andre tilfellet, hvor de er helt motsatte, er forskjellen 180 grader.
Inn til huset er strømmen koblet i tre faser. Det vil si at du har tre forskjellige ledere hvor alle har lik amplitude, men de er noe forskjøvet i forhold til hverandre i fase. Disse faselederne kalles L1, L2 og L3, og de er like mye forskjøvet i forhold til hverandre som vil si at det er 120 grader faseforskjell mellom de tre. Spenningen mellom en fase og jord kalles
fasespenningen, mens spenningen mellom to faser kalles
linjespenningen. Siden fasene er 120 grader fra hverandre vil linjespenningen være √3 ganger større en fasespenningen.
I et såkalt IT-nett er disse tre lederne alt som trekkes fra strømleverandørens transformator til huset ditt; jord kobles rett i bakken begge steder. Det er den samme jorda som hos strømleverandøren, så man har en lukket krets, og dere vil måle samme spenning fra fasene til jord (sett bort fra tap på linjen). Mellom en fase og jord (
fasespenningen) vil du måle ca 130 V, mens du mellom to faser (
linjespenningen) vil måle 230 V. I et hus tilkoblet et IT-nett kobler man stikkontaktene slik at man har jord til jord, det ene "stikket" (hullet i stikkontakten) til én av fasene og det andre stikket til en annen fase. Er du koblet til et IT-nett vil du altså i en jordet stikkontakt måle 230 V mellom de to stikkene og 130 V mellom en av stikkene og jord
I et TN-nett, derimot, trekker man minst fire ledere fra strømleverandørens transformator. I tillegg til de tre fasene har man en null-leder forkortet N (også kalt
nøytral) som har samme potensialet som jord. I et TN-nett er fasespenningen (mellom en fase og N) 230 V, og linjespenningen (mellom to faser) ca 400 V. I den vanlige stikkontakten kobler man da det ene stikket til N og det andre til en av fasene. I tillegg har man en jordleder kalt PE som enten føres som en egen leder helt tilbake til strømleverandøren eller kobles til N et sted mellom fordelingsskapet ditt og leverandøren. Det skal derfor ikke være noen spenning mellom PE og N med mindre du har jordfeil. Med et TN-nett vil du da måle 230 V mellom de to stikkene, 230 V mellom det ene stikket og jord og 0 V mellom det andre stikket og jord. Små avvik kan forekomme av forskjellige årsaker.
Hvis man måler 230 V mellom de to stikkene og 0 V mellom begge stikk og jord vil jeg tro Snøbark sin forklaring den mest sannsynlige.