For å rydde opp i noen misforståelser.
Sitat av
jensemann28
400 volt? ingen som har det i stikkontakten
Det har jeg heller ikke sagt, jeg sa 400V inn i huset, altså i sikringsskapet.
Sitat av
wtf1337
Jo.
I noen eldre utak til feks: komfyr, varmeovn.
Niks, kan kanskje se slik ut, fordi komfyren har en stikkontakt/støpsel, som ligner litt på en 3fase kontakt/støpsel med flatstifter. Men hvis du trekker ut støpselet på komfyren, så ser du at du bare har 2faser + jord.
Sitat av
3RD
Ingen har 400V i stikkontakten selv om det er 400Vtn i skapet.
Det er pga av man bruker fase og n-leder når man kobler i skapet.
Har ikke sagt at du har 400V i stikkontakten. Men på et 400V TN-anlegg så splitter du Jord og N-leder i første fordeling ( sikringsskapet). Skal du ha 230V så kobler du mellom fase og nøytral. Teoretisk sett skal det aldri gå spenning i nøytral lederen. Derfor BØR du alltid koble blå på N og brun på L. Slik at du hele veien igjennom anlegget har kontroll på at Blå faktisk er nøytral. Hvis du roter til dette kan du lage deg et rimelig skummelt anlegg. Kjipt den dagen du går i dusjen og jordingen plutselig har fått rundt 127V.