Ja, det er ulovleg. Og å bruke skøyteleidning med broten jord
er å jukse det til.
https://lovdata.no/dokument/SF/forsk...998-11-06-1060
FEL §21:
Jording er slik beskyttelse, som hindrer faren for støt ved å sikre at chassis og omgivelser er på samme spenningsnivå, samt ved jordfeilbryter kutte straumen.
Dobbeltisolering eller isolasjonstrafo er andre tiltak. Men ja, det er brot på forskrift om elektriske lavspenningsanlegg å bruke eit anlegg med broten jord.
Kven er ansvarleg? Du.
Eg trur ikkje du har forstått poenget med jording. Så la oss forklare det.
Her er ekspempel med jorda chassis:
Ved ein feil er chassiset spenningsførande. Men det er og jorda. Det fører til at spenningsskilnaden på chassis og jord er gitt av U=R*I, der R er resistansen tilbake til jordingspunktet, og I er jordstraumen. Resistansen er liten, og spenninga relativt låg. I eit IT-nett vil og feilstraumen vere låg, på grunn av høg impedanse i jordpunktet. Resultatet er ei spenning på under 50V, og du kan berøre chassis uten fare for liv og helse.
Om jordleiar er broten, vil chassiset ha fasespenning. I IT-nett vil det vere 130V. Når du er jorda, ved å t.d. stå på eit betonggolv, vil feilstraumen gå gjennom deg, med 130V spenning. Det er potensielt dødeleg.
Eit sentralt poeng her er at alt skal ha samme potensiale - alt du kan ta i skal ha jordpotensiale.
Elles risikerer du at jordfeil i drillen fører til at du får full fasespenning når du samtidig kjem i kontakt med byggvarmeren din (to samtidige feil).
I tillegg kan det nevnast at i TN/TT vil sikringen gå om du få full jordslutning, mens i eit IT-anlegg kan anlegget vere i drit med ein jordfeil.
Eg vil og sitere eit rimeleg ferskt (februar 2016) døme på kva manglande jording kan gi av skader:
https://www.dsb.no/globalassets/doku...gasinet/88.pdf
Det er ein type ulykker som skjer.
Kort sagt - det er så hinsides idiotisk å bruke apparat med jordfeil, og å omgå det med viten og vilje medfører straffeansvar.