View Single Post
Sitat av Diepod Vis innlegg
Har selv vært ute for flere tilfeller hvor det er blitt indusert spenning i lavspentlinjer og kabler pga induksjon fra jernbanens 16kV og kryssende 420kV linjer. Målte en gang 150 volt i en frakoblet 95mm2 EX luftlinje pga en jernbanelinje som gikk 100m fra frakoblingsstedet.

Er ikke sikkert de forskjellige aktørene tar hensyn til overliggende nett i en risikovurdering. Pluss at mye av anleggene i Norge er hønngamle og fra den gode tiden hvor ordet " Risikovurdering" betydde noe annet enn å skrive en haug med papirer.
Vis hele sitatet...
Joa, forsåvidt sant.
Men som jeg skrev istad, jeg tviler på at spenningen i stikket er problemet. Men har jo tatt feil før