Jeg tviler sterkt på at dette er noe problem, med mindre de som har lagt høyspent linja, eller installasjonen i blokka/huset har gjort en formidabelt dårlig jobb med risikovurderinga.
Vis hele sitatet...
Har selv vært ute for flere tilfeller hvor det er blitt indusert spenning i lavspentlinjer og kabler pga induksjon fra jernbanens 16kV og kryssende 420kV linjer. Målte en gang 150 volt i en frakoblet 95mm2 EX luftlinje pga en jernbanelinje som gikk 100m fra frakoblingsstedet.

Er ikke sikkert de forskjellige aktørene tar hensyn til overliggende nett i en risikovurdering. Pluss at mye av anleggene i Norge er hønngamle og fra den gode tiden hvor ordet " Risikovurdering" betydde noe annet enn å skrive en haug med papirer.