Tråd: Jordfeil?
View Single Post
Mål spenningen mellom fasene og jord, du skal ha ca. 137 volt mellom fase og jord. Måler du 230v mellom fase og jord finnes det en jordfeil på trafokretsen, det kan være hos naboen, det kan være hos deg.
Måler du 230 mellom fase og jord kan du prøve å koble fra forskjellige apparat du mistenker, forsvinner jordfeilen(altså at du plutselig måler 137v mellom fase-jord) så vet du hvilket apparat som har feilen.
Du kan måle fase-jord på hvilken som helst stikkontakt/sikringsskap i huset, du trenger ikke å måle på den aktuelle kursen du har problemer med.
Sist endret av MrPapa; 4. april 2019 kl. 22:40.