Sitat av Sterol91 Vis innlegg
Jeg er ikke elektriker så aner ikke hva jeg snakker om.
Vi har gammel type sikringer og der kommer garantert ikke til og bli overbelastning. Max 200-300w
Vis hele sitatet...
Problemet er om det oppstår ei kortslutning. Typisk må du ha 10xIn for å trippe sikringer momentant. Dvs. 160A. Gitt at det er diazed så er det litt meir bingo, men la oss anta 100-160A for å slå den ut momentant. Det gir øvre grense på ca. 1.4 Ohm sløyveresistans.

No er det ikkje krise om kortslutningsstraumen er litt under det som krevst for å slå ut momentant; den vil uansett ryke kjapt om du har 100A kortslutningsytelse. Det som er skummelt er om sløyferesistansen er så stor at du kan ha kortslutning uten at vernet tripper kjapt; tenk 20-30A straum. Då er risikoen for brann og skade svært svært stor.