View Single Post
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Nei.

Det kjem an på forlegningsmåte, og vert ei differensiallikning tipper eg, der du må vite relativt mykje for å få eit nøyaktig svar.

Til sjuande og sist er spørsmålet om kabelen vil nå ein rimeleg likevektstemperatur eller ikkje. Sånn utover at kobber har stigande resitivitet med aukande temperatur er det ingenting prinsipielt galt i å dimensjonere for t.d. 90°C driftstemperatur på kabel - gitt at underlag og isolasjon tåler det.
Vis hele sitatet...
Vil bare påpeke at de fleste kabler jeg har vært borti har max (arbeids?) temperatur på 70°C og ikke 90°C.