Sitat av
pkk1990
Jeg brukte montørhåndbokas tabell til å finne ut at det var ok med 16mm2, men det virket som du fant det ut ved hjelp av regnestykket. Er det en gitt effektverdi man ikke kan overskride pr. meter kabel?
Nei.
Det kjem an på forlegningsmåte, og vert ei differensiallikning tipper eg, der du må vite relativt mykje for å få eit nøyaktig svar.
Til sjuande og sist er spørsmålet om kabelen vil nå ein rimeleg likevektstemperatur eller ikkje. Sånn utover at kobber har stigande resitivitet med aukande temperatur er det ingenting prinsipielt galt i å dimensjonere for t.d. 90°C driftstemperatur på kabel - gitt at underlag og isolasjon tåler det.