Tviler ikke, men merkelig at de oppgir feil i samtlige lærebøker og alle nettsider på norsk(som jeg har kommet over).
Vi tar utgangspunkt i 0,0175 og benytter oss av korreksjonsfaktor som man skal ta med i regnestykket for nærføring(kabler i bunt/på kabelstige) og korreksjonsfaktor hvis temperaturen overstiger 20c. Regner med de har gjort det er for å være på den sikre siden.
Sist endret av pkk1990; 28. mai 2017 kl. 00:57.