Regnestykket ser riktig ut.
Han snakker om effekten som går tapt i kabelen, altså hvor varm den blir.
Hvis det går 72A gjennom kabelen vil effekttapet i kabel være 7,25W ja.

Spenningsfallet er strøm*resistansen i kabelen, så hvis det går 72A gjennom kabelen vil spenningsfallet over kabelen bli 0,1V.

Sikkert noen andre som kan dobbeltsjekke disse tallene, kan ikke si noe med 100% sikkerhet, har ikke peil på elektrolyse og mulig det er noen variabler, lenge siden jeg har regnet elektro.

Hvis du har 25mm2 liggende er det bare å bruke dem, men det burde holde med 16mm2 såfremt kabelen ligger luftig på et bord. Da tenker jeg kun på hvor mye varmeutvikling lederen tåler før det begynner å tære på lederisolasjonen.