TN-C brukes veldig sjeldent. Veldig upraktisk, det har ikke beskyttelseleder til å beskytte folk og fe. Og blir omgjort til TN-C-S ved ombygging eller utbygging.

TN-C-S finnes kun i hovedfordelingen. Alt etter hovedfordelingen heter TN-S. I større bygg er ofte nettselskapets trafo i rommet ved siden av hovedfordeling.
Det benyttes da enledere laget av kobber. Det blir da L1-L2-L3-PEN, PEN blir splittet til N og PE rett etter hovedbryteren i hovedfordelingen. Stigerene ut fra hovedfordelingen bruker kabel med L1-L2-L3-N-PE.
Siden det kan brukes både 230V og 400V i samme system og fører lavere strømmer blir det som oftest det beste systemet. Ingen jordfeil heller.