View Single Post
Sitat av elektrofreak Vis innlegg
Alle har da lov til å koble sikring. Og stikkontakter, lamper, gulvvarme.. Skru opp et komplett elanlegg med fordelingsskap og alt på ei finerplate, og koble det i et eksisterende anlegg med en stikkontakt, så har du ikke gjort noe ulovlig. Så lenge det ikke er ment som en permanent installasjon, så klart
Vis hele sitatet...
I følge forskriftene har du ikke lov til dette, lurer på hvilken kilde du har som tilsier at dette er lov? Provisorisk eller byggestrømskap er ofte CE godkjent eller med samsvarserklæring levert av elektroinstallatør.

Du har dog lov til å gjøre noe:
Veiledning til § 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg

I bestemmelsens femte ledd åpnes det for at ufaglærte kan utføre mindre arbeid på et elektrisk anlegg. Med mindre arbeid menes
- tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording,
- tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording,
- tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere,
- tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt,
- montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg,
- utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
Også lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:
- effekten ikke overstiger 200 VA,
- monterings- og bruksanvisning følges nøye,
- hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og
- tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
Vis hele sitatet...