Sitat av tripmix Vis innlegg
Spenningsfall på en PFXP 4G16mm2, vet ikke, ser heller ikke hvorfor det er relevant.
Vis hele sitatet...
Gratulerer! Det er relevant for å vite effekten og varmeutviklinga i kabelen. Og det er relevant for å sikre at utstyr fungerer som forventa.

Når du ikkje forstår kvifor det er relevant bør du ikkje uttale deg om elektrikere sin kompetanse?

Forøvrig - korleis har du valt vern for kabelen når du ikkje kjenner spenningsfallet? Eller har du ikkje tatt hensyn til at kortslutningsstraumen skal vere større enn tripverdien for vernet (320A for eit 32A-vern)?