Jeg synes dette ser noenlunde greit ut.
- I dette tilfellet ville jeg brukt ledninger til å laske sammen etter nødstoppen. Koble det opp slik at du ikke får mer en 2 ledere i hvert tilkoblingspunkt så går det fint.
- Forstår ikke helt hva du mener her. Du har jo allerede rekkeklemmer på alle signalene som kommer utenfra, så jeg ser ikke at du trenger å gjøre det noe mer avansert en du allerede har gjort det.

er par kommentarer:
*X2:3 er brukt to ganger.
*Sett gjerne på hvilke kontaktsett/koblinger på releene du bruker.

Hvis dette er til en pumpestyring, ville jeg heller satt inn Man-0-Auto bryter i stede for start - stopp, samt en enkel holdekobling på nivåvippene for å spare deg for rele. Slik du har satt det opp har man ingen mulighet for å kjøre pumpen i manuell hvis man ønsker det. Hvis det er avløpspumpe det er snakk om, er det lurt å ha den muligheten slik at man kan tømme sumpen for rengjøring/service.