Sitat av MrPapa Vis innlegg
Mål spenningen mellom fasene og jord, du skal ha ca. 137 volt mellom fase og jord. Måler du 230v mellom fase og jord finnes det en jordfeil på trafokretsen, det kan være hos naboen, det kan være hos deg.
Vis hele sitatet...
Det kjem an på nettsystem som er i bruk i området. Det du skriv er kun gyldig for IT-nett.

I TN-S vil du alltid måle 230V mellom fase og jord, og 0V mellom N og jord. I TN-nett vil feilstraumer kunne verte store, ettersom du ikkje har jordimpedanse, og difor vil typisk vern trippe som følge av jordfeil. TN-nett kan heller ikkje vere i drift med ein jordfeil, slik IT-nett kan.