View Single Post
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av daffe Vis innlegg
Ett lite tillegsspørsmål til de her inne som kan litt om dette. Hvis man hadde gjort som TS ville i utgangspunktet, altså parallellkoble en 10A og en 25A sikring. Kortslutning hadde jo slått ut som før, men kunne han da trekt 35A for en sikring er vel en bimetall som varmes opp av en liten motstand slik at strømmen ville fordelt seg som enhver motstand ellers, eller er jeg helt på bærtur?
Vis hele sitatet...
Tja. Du vil fort ende opp med forskjellig resistans i ledninger og alt slikt, så du vil neppe få nøyaktig 35A, men rundt regna det.

Det som er verre er at du har eit magnetisk vern, som typisk løyser ut ved 10xIn. 350A er såpass stor straum at det er ikkje gitt at ledningene kan levere det. Då risikerer du varmgang.