View Single Post
I en stikkontakt er begge kontaktene koblet sammen, så dem kan ikke deles. Men du kan sette opp to separate stikkontakter og legge opp en egen kurs til hver av dem. Det burde vel være den greieste løsningen på problemet ditt. Vanlige stikkontakter er kun beregnet på max 16 A så jeg vil fraråde å koble en 25 A kurs til den. Hva slags sikringer har du? Skrusikringer eller elektroniske? Det kan lønne seg å bytte til trege sikringer, da dem tåler mer transienter. Fordelen med 25 A er at du bare kan si opp brann-forsikringen din.