View Single Post
Sitat av Xgeir Vis innlegg
Du bør fordele disse over så mange vegguttak som mulig. Stor samtidig belastning for ett enkelt vegguttak, typisk 1000W eller mer kan medføre varmgang i stikkontakter. Med forgreningskontakter er det ofte enda verre.

Så er det jo en del parametre som du ikke opplyser om, slik som f.ex vil hver maskin stå å gå på full guffe mens den er påslått.
Vis hele sitatet...
Dette er ikke helt riktig: Schuko er ment å tåle 16A. Med 230V gir det deg hele 3.5kW, altså vesentlig mer enn du hevder. Etter at elektriske biler ble en greie har man innsett at så tung last i veldig mange timer ikke er helt heldig likevel, men en skarve kilowatt kan du måke gjennom et vegguttak så lenge du gidder.

En annen ting som kan bli overbelasta er selvsagt kablene. Igjen, her var gamle mål for hva som var tilstrekkelig ofte litt mer generøse enn hva som tillates i dag, og det er vel en del som har fått kurser på 10A (2.3kW) nedjustert til 8A (1.8kW) når elektrikeren har modernisert sikringsskapet. Likevel, 1kW er fortsatt en ganske lett last.

Dersom sikringen din ikke går, så er det stort sett trygt for vegguttaket, og den biten berøres ikke av hvor mange grenuttak du har kobla i hverandre. Problemet er at disse grenuttakene ikke nødvendigvis tåler like mye juling. Særlig hvis det er noe hjemmemekka ræl med lampettledninger og slikt. Du kan fint lage brann med et smelta grenuttak, selv om vegguttaket ikke engang er varmt.

TS: Hvor mye trekker disse laptopene da? Det er ganske stor forskjell mellom nyere gaminglaptoper og gamle notebooks. Sjekk adapteret, der står svaret. Legg sammen hva de er ratet for og du har potensiell maksbelastning laptopene gir. Litt kjapp hoderegning: Dersom maskinene trekker mellom 50W og 100W i snitt, så blir maksimal last mellom 2.5kW og 5kW. Det er helt klart såpass at du bør spre det ut over flere kurser (ikke bare ulike stikkontakter!), spesielt siden du antakelig har andre ting som bruker strøm på de samme kursene samtidig.

Du må antakelig til med grenuttak, så skaff en håndfull digre jævler med plass til 10 kontakter eller så. Hvis du har flere enn du trenger, så slipper du å midlertidig improvisere neste gang samlinga utvides. Sånne midlertidige løsninger med skjøteledninger bruker å bli ganske permanente.
Sist endret av Myoxocephalus; 19. juli 2021 kl. 19:51.