View Single Post
Trafoene er 3-fase trafoer fra 1969 som står på lab på universitetet. Ellers er det lite info annet enn at merkestrømmen på en delta-delta kobling er 7A. Driver å fullfører en semesteroppgave om forskjellige trafokoblinger i parallell, og veileder er borte ut neste uke. Disse 2 trafoene i parallell mates med spenning fra en regulerbar spenningskilde (0 - 230v, da noen av koblingene ikke ville taklet 230v pga høy strøm så reguleres spenningen inn forsiktig opp til jeg får en laststrøm eller strøm inn på trafoene tilnærmet 7A (merkestrøm))

Trafoene er identiske

Kan evt høre om det er noe mulighet for gamle datablad om det er nødvendig



måler her spenning ut på fase 1 (klemme A-B) på trafo 1 (gul) og trafo 2 (grønn), her ser vi at de trafo 2 er forskjøvet 120 grader

Her ser du skjemaet. R1, S1 og T1 får spenningen fra en regulerbar spenningskilde, last skjemaet er bare illustrasjon da lasten er en fast ferdigkoblet resistiv last.

skjemaet er for en Dd8 / Dd0 kobling, men dette er betyr bare at trafoen er forskjøvet 120grader i motsatt rettning enn Dd4 / Dd0
Sist endret av Vassbakk; 15. november 2023 kl. 19:48.