Jeg ville forsøkt å sjekke byggeplasser o.l for å finne kabler med skikkelig tverrsnitt!
Du kan sikkert dra 20A fra en 10A sikring så lenge kablene er tykke nok.
Lykke til!
/s
Ja, lykke til med å greie å dra 20 A fra en 10 A sikring. Sikringen ryker/tripper ved 10 A uansett hvor stort tverrsnitt du bruker. Hvis ikke, så er det noe feil med sikringen.