View Single Post
Trådstarter
99
Sitat av Automatiker Vis innlegg
Med tanke på at trådstarter i utganspunktet var tilfreds med å ha 4 nivåbrytere, vil jeg påstå at feilmarginen i er innafor. Det han i hovedsak vil forsikre seg om er at bassenget ikke går tomt.



TS: Dette går litt mer på programeringsdelen som kommer til slutt, men noe å tenke på: Du vil kun måle riktig nivå når det ikke er flow i røret. Du bør derfor se bort fra måling av nivå når pumpen din går.

Naboen sin pumpe kan påvirke også, men da du ikke vet når dette er kan du ikke ta hensyn til det. Letteste måten å finne ut hvor mye det påvirker er rett og slett med å se på trykket inn i de forskjellige scenario. Mulig du ikke vil merke noe til det, men det er avhengig av hvordan røropplegget ser ut.
Vis hele sitatet...
Det jeg ser for meg, er å måle bar-trykket nå vi vet at vår 120 liters trykk tank fylles raskt opp. Den målte bar vil selfølgelkg synke under pumpemotorens virketid, men den tid det tar fra 1.8 bar og opp til 4.8 bar i trykktanken, er referansetiden for normalt trykk (brønnen er fylt helt opp), og tiden hvor dette tar lengst tid, er referansen for lavt trykk.

Så her kan en måle trykk i bar før pumpen sin startpunkt, og bruke fylltiden av trykktanken som referanse utgangspunkt.

Sitat av Provo Vis innlegg
Nivåbryterne er, enkeltvis, svært nøyaktige. Det blir misvisende å si at feilmarginen i et system av flere nivåbrytere er differansen mellom to brytere, som du ser ut til å antyde; riktignok vet du ikke hvor vannstanden er mellom bryterne, men du vet med veldig høy grad av sikkerhet om den er over eller under hver enkelt. Med strategisk plasserte nivåbrytere kan man enkelt sette inn et kritisk nivå med høy nøyaktighet, mens med ±0,01 MPa feilmargin på et måleområde fra 0,5 til 0,55 MPa, som vidarlo påpeker, vil du ikke ha peiling på om tanken er nesten halvfull eller helt tom dersom sensoren gir en verdi som tilsvarer 0,51 MPa.
Vis hele sitatet...
Det som er poenget med "bare" nivåbrytere (som var fra "den gang"), var å kunne fastslå, er det over 1 meter vannstand? Er vann standen synkende eller økende, ref. SMS med siste måling, mot siste nye SMS. Nøyaktigheten mellom hver 4 punkt målere, har aldri vært av interesse. Det som er interessant er om vannstanden er falende, stabil, eller økende. Dette får en til med 4 nivåbrytere, men nå er det langt enklere med bare å måle trykket i bar inn til boligen og som blir referanse nivået for stand i brønnen.
Sist endret av roof55; 22. januar 2016 kl. 02:49. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.