Med tanke på at trådstarter i utganspunktet var tilfreds med å ha 4 nivåbrytere, vil jeg påstå at feilmarginen i er innafor. Det han i hovedsak vil forsikre seg om er at bassenget ikke går tomt.
Vis hele sitatet...
Nivåbryterne er, enkeltvis, svært nøyaktige. Det blir misvisende å si at feilmarginen i et system av flere nivåbrytere er differansen mellom to brytere, som du ser ut til å antyde; riktignok vet du ikke hvor vannstanden er mellom bryterne, men du vet med veldig høy grad av sikkerhet om den er over eller under hver enkelt. Med strategisk plasserte nivåbrytere kan man enkelt sette inn et kritisk nivå med høy nøyaktighet, mens med ±0,01 MPa feilmargin på et måleområde fra 0,5 til 0,55 MPa, som vidarlo påpeker, vil du ikke ha peiling på om tanken er nesten halvfull eller helt tom dersom sensoren gir en verdi som tilsvarer 0,51 MPa.