View Single Post
Overskuddsmateriell
623
Sitat av roof55 Vis innlegg
Vel, 1.6 bar inn i boligen
Vis hele sitatet...
Ja, du har 1.4 (regnefeil av Automatiker) bar så lenge det ikke strømmer vann i røra. Hvis vannet får renne fritt i røra av selvtrykk vil du kunne få en strømning på ca 0.755m/s. Er vannstanden i i brønnen din 4 meter lavere vil du få bare 0,639m/s ut. Er pumpen din så god at den klarer å oppnå absolutt vakum på inntaket vil du kunne komme opp på 0.989m/s eller 29 liter i minuttet. Vil tro pumpen din er ratet for mer enn det.

http://www.diva-portal.org/smash/get...FULLTEXT01.pdf

Denne oppgaven forklarer godt hva kavitasjon er i kapittel 2.1 og 2.2 (Side 23 og 24 i PDF'en)


Edit: Har regnet med 1200 meter plastrør uten svinger, bend, ventiler så realiteten vil nok være litt lavere vannstrøm
Sist endret av Bullhill; 14. desember 2015 kl. 23:07.