Fikk oppgitt følgende fakta om en vifte motor
15kW
35,3 A
Cos p = 0,83
Vanligvis vil effekten som står på motoren være den effekten du får ut på akslingene, men ikke i dette tilfellet obviously.. da effekten inn ikke kan være lavere en den ut.
Men da jeg regna litt på dette fant jeg ut at
P = Rot3 x 230 x 35,3 x 0,83 = 11 671,8 W
Dette syns jeg virket rart, så jeg sjekka om strømmen som var opgitt var rett..
15000 / ( 230 x Rot3 x 0,83 ) = 45,36 A
Ti ampere feil ? Effekten blir rett om jeg bruker den strømmen jeg kom fram til..
Oppgaven var btw og sammenligne to motorer, en mer effektiv ( Cos p på 0,87 )
15kW
35,3 A
Cos p = 0,83
Vanligvis vil effekten som står på motoren være den effekten du får ut på akslingene, men ikke i dette tilfellet obviously.. da effekten inn ikke kan være lavere en den ut.
Men da jeg regna litt på dette fant jeg ut at
P = Rot3 x 230 x 35,3 x 0,83 = 11 671,8 W
Dette syns jeg virket rart, så jeg sjekka om strømmen som var opgitt var rett..
15000 / ( 230 x Rot3 x 0,83 ) = 45,36 A
Ti ampere feil ? Effekten blir rett om jeg bruker den strømmen jeg kom fram til..
Oppgaven var btw og sammenligne to motorer, en mer effektiv ( Cos p på 0,87 )