Megging av Trafo?
Som sagt , kan jeg megge en Trafo som er beregnet til 230v - 24v, med 500v?
Tenkte på om det kan ødelegge noe av elektronikken.. Det er da snakk om sluttkontroll på Impulsrele , med 24v Styrespenning. |
det går ikke ann å megge en trafo
|
Jeg vet hva en transformator er, men hva er å megge??
|
Sitat:
|
vel, hvorfor skal du megge trafoen? sjekke at det er galvanisk skille mellom primær/sekundær?
koble isåfall trafoen fra all elektronikk, deretter kobler du en ledning på primærsiden, og en på sekundærsiden. hvis du måler kontakt her, er det noe galt |
Sitat:
|
Jeg har glemt hvor man skal koble meggeren for å måle isolasjon, kan du det også? :)
Vi brukte navnet megger både på skolen og i jobb, selv om merke ikke het megger, men men, værktøy har en tendens til å beholde navnet til produsenten som oppfant det, selv om det er at annet merke du holder i handa , merkelig det der :p |
Sitat:
|
Sitat:
"The MEGaohm metER was then named as Megger and the word became a trademark name registered on 25 May 1903." |
en megabyte, populært kalt en meg, eller megg, akkurat som i megaohm, altså megg, megger
senere blitt firmanavn. hvordan du kobler for å megge et anlegg? den ene polen på jord, deretter måler du på hver av fasene med den andre polen, og sjekker at anlegget er "tett", altså at det ikke kan lekke strøm mellom lederne |
okay ;) var noe sånt jeg trodde, men var ikke helt sikker.
litt flaut egentlig, halveis ferdig med utdanningen så kan jeg ikke det som er noe av det mest basiske, men men, lærer så lenge man lever :) Takk for svar ;) |
Sitat:
|
Takk for svar.. Det går greit å megge fase og jord, men ikke fase og fase, da det vil vises som isolasjonsvikt pga trafoen.
Høres logisk ut det med megaOhm, før det er MIN 1 megohm meggeren må vise, ellers er det ikke godkjent :P |
Sitat:
før i tiden regnet man vel 1kohm/volt, altså minimum 230 k ohm på 230 volts anlegg |
Sitat:
|
skal høre med læreren min imorgen, så har vi det på det tørre
men uansett, skal du sjekke isolasjonen på trafoen, må det isåfall være mellom tilførslene, og godset rundt, som tilsvarer jord |
Det er 1megaohm som er minimum nå, er helt sikker på det :)
Å sjekke isolasjon mellom tilførselen går ikke, da de er i fysisk kontakt med hverandre, via viklingene. Måtte koble ut trafoen for å måle de. |